10kV 电缆 中间接头缺 陷分析
发布时间:2019-11-27 点击:
10kV电缆中间接头缺陷分析
10kV电缆中间接头作为电缆绝缘的薄弱环节,施工的缺陷均有可能引起电场畸变造成局部放电,导致缺陷周围绝缘材料逐渐劣化,最终可能引发电缆击穿等严重事故.为评估1OkV电缆中间接头主绝缘划伤、主绝缘杂质、连接管毛刺、半导电层剥离不齐4种典型施工缺陷的危害性,首先分析4种缺陷故障发生机理,然后利用有限元分析方法对中间接头缺陷进行电场仿真分析,确定了各个典型缺陷周围电场畸变率.结果表明,主绝缘划伤存在空气隙时,在空气隙周围电场强度畸变2.25倍;主绝缘因施工导致杂质残留时,杂质周围电场强度畸变2.8倍;当连接管压接后存在毛刺时,毛刺周围电场强度畸变2倍;外半导电层剥离不齐导致其周围电场强度畸变1.5倍.4种典型缺陷均会引起较大的电场畸变,容易引发局部放电发生,但潜在风险程度却不尽相同。
随着城市电网和农村电网改造工程进行,电力电缆在电力系统中的应用日益广泛.与架空线路相比,地下电缆具有占地空间小、受外界环境因素影响小、不影响城市美观等一系列优点,因此,被广泛应用,据调研发现,由于施工单位人员素质参差不齐,无法避免施工缺陷的出现,施工缺陷导致的故障案例又占到了中间接头故障中绝大多数。
- 上一篇:变压器缺陷
- 下一篇:10千伏配电电缆受潮部位现场