10千伏配电电缆受潮部位现场

发布时间:2020-11-26    点击:

目前,10kV配电电缆状态评价工作能够有效发现电缆局放缺陷并进行精确定位。然而,对电缆受潮进水老化缺陷,仅能通过检测介损特征参量反应电缆整体的进水和老化情况,无法做到对受潮部位进行精准定位。对此,**供电公司开展了10kV配电电缆受潮部位现场检测定位及验证工作。

  1. 基本情况

    2019年7月19日,**供电公司带电作业工区对10kV麻杉路电力电缆进行了受潮部位定位检测工作。本次工作采用基于阻抗反射系数谱的Lira检测设备对电缆的受潮部位进行定位检测。检测结果显示,该电缆存在4处中间接头,距离测试端1400米处存在较为明显的电缆进水情况。现场巡查结果验证了三处中间接头位置(最后一处由于观察井内电缆完全浸没在水中,无法进行验证),发现距测试端1400米处,观察井内电缆完全浸没在水中,该处电缆可能受潮较为严重,现场巡查验证结果与试验检测结果一致。

  2. 现场检测数据

    根据反射系数谱检测原理,当电缆存在受潮、过热老化、挤压、弯曲过度等情况导致电缆结构不连续时,电缆单位长度的阻抗值会发生改变,在Lira检测结果的定位图谱上反应为相应位置处不同颜色的柱状。

    本次现场检测结果如图1所示,相应定位点位置如表1所示。对比分析结果显示,电缆全长为1565米,中间接头共计4个,位置分别为:距离测试端74米、460米、859米和1346米。初步判断可能存在受潮位置点三处,分别为:距离测试端514米、859米和1400米。

     

    图1 Lira检测设备现场检测定位图谱

     

    表1 Lira检测设备现场检测定位位置点(距离测试端距离)

  3.  

    定位位置点

    A相

    74.6

    153.4

    458.9

    519.0

    792.5

    859.3

    1286.7

    1346.3

    1373.4

    B相

    73.9

    140.3

    460.3

    513.9

    572.6

    858.9

    1282.1

    1346.0

    1400.5

     
  4. 现场巡查验证

    为了验证检测结果的有效性,运检部组织带电作业工区和城东供电中心对该电缆开展巡查验证工作。以Lira设备定位结果为参考,沿电缆敷设通道进行开井巡查。

    开井巡查结果如图2所示。

    1)距测试端74米位置处,巡查发现一处中间接头,与现场检测结果一致。

    2)距测试端460米处,存在一处中间接头,与现场检测结果一致。

    3)距离测试端514米,由于观测井位置距离定位点存在一定偏差,判断可能电缆存在弯曲过度,与现场检测结果一致。

    4)距离测试端859米,存在一处中间接头,并且通道环境潮湿,接头可能存在受潮,与现场检测结果一致。

    5)距离测试端1400米,电缆完全浸没水中,该处电缆可能受潮较为严重。与现场检测结果一致。

  5.  

     
     
  6. 结论

    根据Lira设备的检测结果和现场巡查验证情况,该检测手段能够有效的定位10kV配电电缆的中间接头、受潮及形变位置。能够与超低频介损检测设备形成互补,充实和提升10kV配电电缆状态评价工作。